设备上是有变频器的,一直对变频器的干扰很重视,使用屏蔽电缆连接变频器和电机。
使用漫反射光电开关,发现电机运转时,开关会有输出。
国产光电开关是直接导通,使用施耐德光电开关能好点,其LED指示灯闪烁,PLC的输入点也轻微闪动,但未完全导通。
打开电机接线盒,电机的接地没有做,只接了3根相线。
IEC标准是3+1线接法,要求电机接地的。 我们的电工都给省了。
马上将电机接地,再试,施耐德光电的LED就不再闪烁,PLC的输入点不再有信号。